      市政應用
        

      一、工頻控制系統缺陷

      • 鍋爐給水泵是連續恒速運行的,且流量的控制是通過調節管路中調節閥和支路回流實現的,采用調節閥調節時,由于閥門開度的減小,水泵出口的壓力上升,閥門兩邊的壓差將增大,造成能量的浪費同時還易損害閥門和軸承的磨損。
      • 鍋爐的鼓(引)風機的風量隨溫度(負壓)變化而經常產生變化的,采用閥門調節,操作不便還不易控制準確,高速運行的風機產生的噪音對環境也產生極大的污染。由于長時間高速運行,風機軸承和電機溫升都很高,設備的使用壽命降低。

      二、工藝要求

      • 爐膛負壓保持穩定。
      • 汽包水位保持穩定。

      三、變頻控制方案
      1、鼓、引風機連鎖:
      只能先啟動引風機,鼓風機才能啟動,鼓風機無法單獨開啟。若引風機掉電鼓風機立即停機。
      2、引風機
      鍋爐引風機閉環控制原理框圖如圖所示,采用微差變送器、變頻器、引風機組成的壓力閉環回路自動控制引風機的轉速,使爐膛保持穩定的微負壓。

      3、鼓風機
      鼓風機變頻改造閉環控制原理框圖如圖所示,采用溫度變送器、變頻器、鼓風機組成的溫度閉環回路自動控制鼓風機的轉速。

      4、給水泵
      給水泵變頻改造閉環控制原理框圖如圖所示,采用壓力變送器、變頻器、給水泵組成的壓力閉環回路自動控制給水泵的轉速,使汽包水位保持穩定值。

      5、系統有變頻運行和工頻運行兩種方式,當變頻出現故障時,可切換到工頻運行。

      四、變頻控制優勢

      •  節能效果明顯。
      • 容易實現協調控制和閉環控制。
      • 實現電機軟起動,減小沖擊電流。
      • 降低設備運行損耗,延長設備使用壽命。
      ?